立式容積式熱交換器也被稱為“立式容積式換熱器”或“立式容積式水加熱器”,是一種占地面積小,易于操作,便于安裝維護的,市場占有率較高的生活熱水生成設備,在國內眾多暖通換熱工程得到了極為廣泛的應用。

組成原理:立式容積式換熱交換器,由罐體、換熱管束、管箱、進水管、出水管組成,其特征是,在管箱內用分程隔板劃分成六次往返流程的換熱管束;在換熱管束側下方設有擋流板,側方設有導流板,上方設有阻流板。立式容積式換熱器具有傳熱系數高優點
立式容積式熱交換器使用說明:
1、安裝時,設備與設備之間的凈距離為700mm,設備與墻體的凈距離為1000mm。
2、為保證設備運行安全,熱交換器的頂部須裝安全閥,其開啟壓力宜為熱水系統工作壓力的1.05倍,且不得大于換熱器本體的設計壓力。
3、為防止安全閥工作失效,系統內應設膨脹水箱或壓力膨脹罐與熱交換器相連。
4、熱交換器在熱水供應系統安裝調試完成后,在外表面作保溫層。
5、為延長立式容積式熱交換器的使用壽命,減少維修工作量及節約能源,保持高效換熱,當被加水的總硬度大于等于300mg/L(以CaCO3計)時,宜采取適宜的水質軟化或水質穩定防垢措施。
6、為確保供水質量,及時排除殼體內下部沉積的污物,熱交換器每周應開排污閥1~2次,進行排污。
7、為延緩結垢,減少維修工作量,被加熱水終溫宜控制在50-60℃之間。
8、熱交換器使用中應定期檢驗,每年至少進行一次外觀檢查,每三年至少進行一次內外部檢驗,每六年至少進行一次全面檢驗。